Strana 1 z 1

Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?

Napísané: 3. Februára 2024, 18:32
od používateľa Daniel Baran
Zdravím skúsených elektrotechnikov. Študujem elektrotechniku no do praxe som sa ešte nedostal tak len čítam normy. Touto cestou by som chcel poprosiť o vysvetlenie niektorých situácii zo skutočného života elektrikárov.
Napríklad mame prízemie domu kde je ešte stará hliníková TN-C sústava a poschodie ktoré sa ide prerábať s tým že na poschodí sa vytvorí nový rozvádzač a TN-S sústava. Je potrebné bod rozdelenia uzemniť ??
V téme uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S https://www.forum.sez-kes.sk/viewtopic.php?t=3158 je spomenuté :Nutnosť/možnosť volí projektant v súlade s miestnymi podmienkami.
Postačovalo by urobiť bod rozdelenia z PEN na PE a N v novom rozvádzači bez uzemnenia ??
Ako sa podobná situácia rieši v bytovkách napríklad na 7 poschodí ??
Existuje ešte iná norma ako STN 33 2000 4-41 kde sa dá zistiť viac ?

Vopred ďakujem za odpovede.

Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?

Napísané: 4. Februára 2024, 10:21
od používateľa Marcel Vojčík
hlavný rozvádzač je uzemnený alebo prívod do domu je niekde uzemnený?
aký je hlavný prívod do domu z vonkajšieho distribučného vedenia?
skúste viac popísať situáciu

od hlavného do podružného rozvádzača už viesť TN-S 5-vodičovú sústavu

o uzemnení a uzemňovacích vodičoch píše ešte STN 33 2000-5-54:2012

Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?

Napísané: 4. Februára 2024, 17:04
od používateľa Daniel Baran
Nejde o reálny situáciu ktorú by som aktuálne riešil len chcem vedieť ako sa takéto záležitosti robia v praxi.
Tak povedzme že :
Hlavný rozvádzač nie je uzemnení a prívod do domu je robený vzdušním káblovým vedením 4x16 Al a je uzemnení niekde v distribučnej sieti nevieme kde. Bolo by v takom prípade možné bod rozdelenia neuzemňovať?
Alebo naopak je nutné ho uzemniť ?

Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?

Napísané: 7. Februára 2024, 08:25
od používateľa Marcel Vojčík
zdravím

uzemnenie by som riešil nie kvôli bodu rozdelenia, ale kvôli vyrovnaniu potenciálu medzi vodičmi PEN / PE a zemou a kvôli uzemneniu zvodiča prepätia, ktorý by som tam doplnil z dôvodu prerábky elektroinštalácie na poschodí

Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?

Napísané: 12. Februára 2024, 07:49
od používateľa Daniel Baran
Ďakujem Vám za odpoveď. Mám ešte otázku k dokladom potrebným k vyrobenému rozvádzaču. Je najak dané ako má vyzerať výrobný štítok Osvedčenie o typovej skúške Protokol o kusovej skúške Vyhlásenie o zhode alebo si ich elektrikár ktorý montuje rozvádzač určuje sám poprípade da sa niekde kúpiť výrobný štítok ktorý sa len potom výpise a nalepí ?

Re: Študent elektrotechniky-ako je to v praxi ?

Napísané: 12. Februára 2024, 13:43
od používateľa Marcel Vojčík
čo sa týka výrobného štítku, tak niektoré parametre samotná norma, podľa ktorej sa vyrába rozvádzač (EN 61439-1)
tak isto aj kusová skúška je popísaná v tejto norme, čo sa má robiť
ohľadom vyhlásenia o zhode, to bude určite nejako určovať legislatíva (zákony, vyhlášky, nariadenia)
treba skúsim pogúgliť
elektrikár sa tiež riadi nejakou tou legislatívou a nemôže si vymýšľať veci
výrobný štítok si viete pekne aj v exceli navrhnúť