Strana 1 z 1

Umiestnenie záložných zdrojov do (kovovej) skrine stúpačky

Napísané: 4. Januára 2024, 23:38
od používateľa Marek Spál
Je dovolené do stúpačky bytového domu (s kovovou skriňou) umiestniť záložný zdroj (UPS) s oloveným akumulátorom?

Ak áno, sú tam nejaké obmedzenia na dispozičné riešenie - napr. umiestnenie relatívne ku silovej kabeláži, výška nad podlahou, krytie, typ či kapacita batérie apod?

(Záložné zdroje by boli použité na kamerový systém a časti prístupového systému.
Kamerový systém by bol v osobitnej kovovej skrini poblíž stúpačky, do ktorej sa ale daný záložný zdroj nezmestí.)

Re: Umiestnenie záložných zdrojov do (kovovej) skrine stúpačky

Napísané: 8. Januára 2024, 15:16
od používateľa Marcel Vojčík
zdravím kolega

viete umiestniť UPSku tak, aby sa dal daný rozvádzač zavrieť?
ak áno tak nemal by byť problém s tým

ako servisný technik UPS sa dosť často stretávam s tým, že samotné malé UPSky sú aj projektované a aj osadené v rozvádzačoch bez problémov
jediný problém, ktorý tam vídam je zvýšená pracovná teplota batérie, ktorá rapídne znižuje životnosť batérie

Re: Umiestnenie záložných zdrojov do (kovovej) skrine stúpačky

Napísané: 9. Februára 2024, 13:09
od používateľa Marek Spál
Áno, dá sa uzavrieť, sú tam dorobené zamykateľné dvierka.
Ďakujem :-)