Ahojte kolegovia chcem Vas velmi pekne poprosit o urcite nasmerovanie
Ci je vnutorna ochrana SPD nutna - povinna v kazdej novej instalacii.

Asi kazdy revizny technik v ramci OS sa odkazuje na STN 33 2000-5-534 2017 kapitola 534. Berie to automaticky a posudzuje umiestnenie atd...
Ako sa chovate vy ked pridete na vychodiskovu reviziu a podla projektovej instalacii SPD nema byt .
Ale ked si prebehnete analyzu rizik podla 62305-2 a vychadza ze by mala byt . Drzat sa projektu alebo... ako sa k tomu postavit ?

Re: STN 33 2000-5-534 2017

Napísané: 23. Septembra 2023, 05:35
od používateľa Marcel Vojčík
zdravím Vás
skúste pozrieť STN 33 2000-4-443:2017
tam je metóda posudzovania rizík a teda aj nutnosti použitia zvodiča prepätia