Strana 1 z 1

kusová skúška BDO

Napísané: 31. Októbra 2020, 08:06
od používateľa Dušan Bandúr
V decembri by mal byť seminár pre revíznych technikov v Žiline , keďže vzhľadom okolo pandémie zrejme nebude .
Chcel by som poprosiť , potrebujem urobiť kusové skúšky na pár rozvádzačoch BDO a neviem ako urobiť skúšku impulzným napätím .
Vie mi niekto poradiť s týmto ?
Ďakujem za odpoveď.

Re: kusová skúška BDO

Napísané: 31. Októbra 2020, 08:28
od používateľa Dušan Bandúr
Vlastne ide o to či stačí na toto meranie premerať izolačný odpor medzi , živými a neživými časťami napätím 2500V
Podľa mňa by to malo stačiť , alebo či treba samostatný merací prístroj napríklad ELMER O1R , tu by ale bolo potrebné investovať do meraciej techniky niečo okolo 1000€ a to sa mi ako revizákovi pre pár rozvádzačoch neveľmi vyplatí.

Re: kusová skúška BDO

Napísané: 5. Novembra 2020, 10:16
od používateľa Marcel Vojčík
Podľa STN EN 61439-1:2012

sa robí skúška výdržným napätím sieťovej frekvencie podľa článkov 10.9.2 a 9.1.2
to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 8 skúšobné napätie 1890Vac sieťovej frekvencie s výdržným prúdom aspoň 200mA

a

sa robí skúška impulzným výdržným napätím podľa článkov 10.9.3 a 9.1.3
to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 10 skúšobné napätie:
- podľa článku 10.9.3.2 impulzné výdržné skúšobné napätie vrcholové U1,2/50 = 4,8kV
alebo alternatíva:
- podľa článku 10.9.3.3 alternatívna skúška napätím sieťovej frekvencie Uac = 3,4kV s výdržným prúdom aspoň 200mA
- podľa článku 10.9.3.4 alternatívna skúška jednosmerným napätím Udc = 4,8kV s výdržným prúdom aspoň 200mA

Meranie izolačného odporu sa robí s prúdom do 1mA, čo je pre tieto merania nedostačujúce.

Re: kusová skúška BDO

Napísané: 16. Novembra 2020, 19:40
od používateľa Dušan Bandúr
Ďakujem za odpoveď , hodím to ako nedostatok do správy a ďalej sa uvidí čo bude , .