Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Všetko čo súvisí s fotovoltikou

Moderátor: Marcel Vojčík

Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Dobrý deň, milý kolegovia. Veľmi pekne by som Vás chcel poprosiť, rád by som sa Vás opýtal, resp. požiadal o druhý názor na fotografie, ktoré prikladám. Jedná sa o fotovoltaiku 99kWp, ktorú tak ako vidíte je takto aj naprojektovaná a má aj OPaOS kladnú bez chýb. Zadávateľ ma oslovil pre druhý názor k bezpečnosti FVE zariadenia, aj z pohľadu vonkajšieho LPS, pretože v budove sú serverovne. Nakoľko sa jedná o veľkého klienta, rád by som sa proste uistil, či sú moje závery správne a teda či nedostatky vidia aj iný revízny technici. Prosím vidíte aj Vy na fotkách chyby? Ak áno, prosím ktoré to sú? Ďakujem veľmi pekne.
Prílohy
Snímka2.JPG
Snímka1.JPG
Snímka.JPG
Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Pridavam dasie foto
Prílohy
Snímka5.JPG
Snímka4.JPG
Snímka3.JPG
Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Pridavam dasie foto
Prílohy
Snímka9.JPG
Snímka7.JPG
Snímka6.JPG
Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Dalsie foto
Prílohy
Snímka20.JPG
Snímka19.JPG
Snímka18.JPG
Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Pridavam dasie foto2
Prílohy
Snímka16.JPG
Snímka11.JPG
Snímka10.JPG
Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Dalsie fotky4
Prílohy
Snímka22.JPG
Snímka21.JPG
Snímka20.JPG
Ján Čambal
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 9. Augusta 2022, 17:25
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Je toto spravna instalacia FVE najma s pohladu ochrany pred bleskom?

Príspevok od používateľa Ján Čambal »

Posledne foto
Prílohy
Snímka35.JPG
Snímka34.JPG
Snímka33.JPG
Napísať odpoveď