Je dovolené do stúpačky bytového domu (s kovovou skriňou) umiestniť záložný zdroj (UPS) s oloveným akumulátorom?
Ak áno, sú tam nejaké obmedzenia na dispozičné riešenie - napr. umiestnenie relatívne ku silovej kabeláži, výška nad podlahou, krytie, typ či kapacita batérie apod?
(Záložné zdroje by boli použité na kamerový systém a časti prístupového systému.
Kamerový systém by bol v osobitnej kovovej skrini poblíž stúpačky, do ktorej sa ale daný záložný zdroj nezmestí.)
Umiestnenie záložných zdrojov do (kovovej) skrine stúpačky
Moderátor: Marcel Vojčík
-
- Príspevky: 8
- Dátum registrácie: 16. Mája 2023, 18:07
- Povolanie: elektromontér
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §22
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 96
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: Umiestnenie záložných zdrojov do (kovovej) skrine stúpačky
zdravím kolega
viete umiestniť UPSku tak, aby sa dal daný rozvádzač zavrieť?
ak áno tak nemal by byť problém s tým
ako servisný technik UPS sa dosť často stretávam s tým, že samotné malé UPSky sú aj projektované a aj osadené v rozvádzačoch bez problémov
jediný problém, ktorý tam vídam je zvýšená pracovná teplota batérie, ktorá rapídne znižuje životnosť batérie
viete umiestniť UPSku tak, aby sa dal daný rozvádzač zavrieť?
ak áno tak nemal by byť problém s tým
ako servisný technik UPS sa dosť často stretávam s tým, že samotné malé UPSky sú aj projektované a aj osadené v rozvádzačoch bez problémov
jediný problém, ktorý tam vídam je zvýšená pracovná teplota batérie, ktorá rapídne znižuje životnosť batérie
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
-
- Príspevky: 8
- Dátum registrácie: 16. Mája 2023, 18:07
- Povolanie: elektromontér
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §22
Re: Umiestnenie záložných zdrojov do (kovovej) skrine stúpačky
Áno, dá sa uzavrieť, sú tam dorobené zamykateľné dvierka.
Ďakujem
Ďakujem