Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Všetko k inštaláciám v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Moderátor: Marcel Vojčík

Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Dobrý deň,
je možné umiestniť elektromer a plynomer v jednom výklenku? Prípadne ako ďaleko by mali byť od seba? Ktoré technické predpisy toto riešia?
D.U.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 82
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

Dobrý večer prajem

rieši to norma STN 33 2130 v článku 4.6.5 - a podľa nej sa nesmú montovať do jedného výklenku a ani dva samostatné výklenky nad sebou nemožno považovať za dostatočné oddelenie
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Ďakujem za odpoveď.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh