Zdravím páni kolegovia
Chcel by som sa opýtať ohľadom výroby rozvádzačov. Nariaďuje niečo (zákon, vyhláška, predpis), že kto môže vyrábať a testovať rozvádzač? Kto potom vydáva vyhlásenie o zhode a protokol o kusovej skúške?
Ako je to s bytovými a domovými rozvádzačmi?
Môžem do bytu vyrobiť a zrevidovať rozvádzač aj ja ako revízny technik s osvedčením?
Legislatíva ohľadom rozvádzačov
Moderátor: Marcel Vojčík
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 92
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Legislatíva ohľadom rozvádzačov
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
- Tibor Hanko
- Príspevky: 25
- Dátum registrácie: 25. Februára 2017, 20:35
- Bydlisko: Uhrovec
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
- Kontaktovať používateľa:
Re: Legislatíva ohľadom rozvádzačov
Nový súboru noriem STN EN 61439 zaviedol dve kategórie výrobcov rozvádzačov: Pôvodný výrobca a Výrobca rozvádzača.
Zjednodušene povedané pôvodný výrobca je veľká firma, ktorá vyrába prázdne rozvodnice, ističe a ostatné prvky. Výrobca rozvádzača je ten, čo ich skladá a preberá zodpovednosť za konkrétny rozvádzač.
Každý rozvádzač namontovaný u koncového zákazníka musí byť preverený podľa STN EN 61439. Toto overovanie je možné urobiť tromi spôsobmi: preverovanie skúšaním, preverovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom alebo preverovanie kusovými skúškami.
Technicky najjednoduchší spôsob pre jednoduché rozvádzače je preverovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom.
Rôzni pôvodní výrobcovia poskytujú softvér alebo webové aplikácie, ktorý ten návrh overí a hneď aj vytlačí potrebnú dokumentáciu.
Bola tomu venovaná aj samostatná prednáška na 42. konferencii Ďalšie info o problematike je napr. tu:
https://www.schrack.sk/fileadmin/f/sk/B ... Meravy.pdf
https://www.schrack.sk/fileadmin/f/sk/B ... dzacov.pdf
http://www.oez.sk/rozvodnice-dbo?lang=8
https://navrh-rozvadece.cz/
Zjednodušene povedané pôvodný výrobca je veľká firma, ktorá vyrába prázdne rozvodnice, ističe a ostatné prvky. Výrobca rozvádzača je ten, čo ich skladá a preberá zodpovednosť za konkrétny rozvádzač.
Každý rozvádzač namontovaný u koncového zákazníka musí byť preverený podľa STN EN 61439. Toto overovanie je možné urobiť tromi spôsobmi: preverovanie skúšaním, preverovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom alebo preverovanie kusovými skúškami.
Technicky najjednoduchší spôsob pre jednoduché rozvádzače je preverovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom.
Rôzni pôvodní výrobcovia poskytujú softvér alebo webové aplikácie, ktorý ten návrh overí a hneď aj vytlačí potrebnú dokumentáciu.
Bola tomu venovaná aj samostatná prednáška na 42. konferencii Ďalšie info o problematike je napr. tu:
https://www.schrack.sk/fileadmin/f/sk/B ... Meravy.pdf
https://www.schrack.sk/fileadmin/f/sk/B ... dzacov.pdf
http://www.oez.sk/rozvodnice-dbo?lang=8
https://navrh-rozvadece.cz/
Revízny technik a projektant elektro.