Príklady z praxe

Všetko čo súvisí s ochranou pred bleskom.

Moderátor: Marcel Vojčík

Užívateľov profilový obrázok
František Paluška
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 22. Mája 2017, 14:07
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: žiadna

Príklady z praxe

Príspevok od užívateľa František Paluška » 4. Augusta 2017, 08:16

V Košiciach som nedávno natrafil na zaujímavé riešenie zvodu na zateplenej bytovke. Dom je osemposchodový a všetky ostatné zvody boli uložené v ochranných rúrkach pod omietkou (zateplením). Otázka je, či tento jediný zvod z lana AlFe a dvoma napínakmi bol vyhotovený dodatočne až po zateplení (zabudli uložiť rúrku?), alebo majstri len niečo nové skúšali. Podľa tabuľky E.1 normy STN EN 62305-3 by zvislé vodiče mali byť u takto vysokého objektu (nad 20 m) uchytávané každého 0,5 m kvôli dynamickým účinkom bleskového prúdu resp. vetra - toto je aj môj názor ako projektanta. Čo na to technici z praxe resp. revízni technici?

Ing. Peter Cehlár
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 31. Mája 2017, 23:44
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §23

Re: Príklady z praxe

Príspevok od užívateľa Ing. Peter Cehlár » 16. Augusta 2017, 00:34

Ja si myslím že na tento zvod zabudli a dorábali ho až dodatočne. Pravdepodobne nechceli vŕtať do hotovej fasády a použiť chemické kotvy (resp. iné opatrenia na zachovanie funkčnosti zateplenia). Kto vie ako sa bude správať takto vyhotovený zvod pri zmenách vonkajšej teploty. Zaujíma ma názor na vyhotovenie skrytých zvodov. Podľa mňa pri uchytení rúrky o stenu zvod v podstate visí medzi strechou a skúšobnou svorkou. Pri zásahu blesku zvod "vyletí" zo zateplenia, pretože svorky (držiaky) na rúrky nie sú dimenzované (certifikované) na dynamický účinok bleskového prúdu.

Užívateľov profilový obrázok
František Paluška
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 22. Mája 2017, 14:07
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: žiadna

Re: Príklady z praxe

Príspevok od užívateľa František Paluška » 22. Augusta 2019, 13:33

Tentoraz jeden unikát z Banskej Bystrice. Netuším, čo viedlo realizátora (a nebodaj projektanta) k takémuto riešeniu zvodu zo strechy bytového domu. A už vôbec netuším, ako bude vedieť blesk, kde má kam zabočiť... :roll:
Snímka152.jpg
Snímka153.jpg

Užívateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 30
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Príklady z praxe

Príspevok od užívateľa Marcel Vojčík » 26. Augusta 2019, 09:18

Ja tiež doložím názorný príklad z praxe, kde hneď vedľa bleskozvodu umiestnili kameru a nechali aj súbeh vedenia a zvodu
Prílohy
20190825_185708.jpg
20190825_185650.jpg
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som servisný inžinier pre dátové centrá