Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Všetko k inštaláciám nízkeho napätia.

Moderátor: Marcel Vojčík

Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Dobrý deň,

je možné použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač?
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 82
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

hlavný vypínač je prvok, ktorý má vedieť vypnúť maximálne odberné prúdy záťaže ale aj skratové prúdy pri poruche
pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý
ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy nevybavovali tento PCH aj bez poruchy

P.S.: ináč som sa zatiaľ nikde v normách k tomuto nedopátral
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 82
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

a ešte toto k téme:

Áno je to možné za týchto podienok:
– nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti
– prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa
– musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t.j. prúdový chránič musí spĺňať podmienku kategórie III STN EN 60664-1 čl. 4.3.3.2.2
– impulzné výdržné napätie rozpojeného prístroja Uimp musí byť najmenej 5kV STN EN 61140 čl. 8.4.2 + tabuľka 6
– na prívode za prúdovým chráničom musí byť SPD typ2 STN 33 2000 5-534 čl. 534.4.7, t.j. prúdový chránič musí byť odolný proti rázovému prúdu 3 kA 8/20
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
Napísať odpoveď