Strana 1 z 1

Úbytok napätia

Napísané: 29. Novembra 2021, 17:38
od používateľa Daniel Urbanovič
Dobrý deň,

aký je dovolený maximálny úbytok napätia v sieti nn?

Re: Úbytok napätia

Napísané: 1. Decembra 2021, 08:03
od používateľa Marcel Vojčík
podľa STN 33 2130 článok 4.7.3

a) úbytok napätia medzi prípojkovou skriňou a rozvádzačom za elektromerom
- u svetelného a zmiešaného odberu - 2%
- u iného, než svetelného odberu - 3%

b) úbytok napätia medzi rozvádzačom za elektromerom a spotrebičom
- u svetelných vývodov - 2%
- u varičoch a výhrevných telesách - 3%
- u ostatných vývodoch - 5%

pokiaľ tieto úbytky nemožno dodržať, tak je možné prekročiť tieto hodnoty, ale nesmú sa prekročiť hodnoty úbytku napätia medzi prípojkovou skriňou a spotrebičom
- u svetelných vývodov - 4%
- u varičoch a výhrevných telesách - 6%
- u ostatných vývodoch - 8%

Re: Úbytok napätia

Napísané: 1. Decembra 2021, 08:11
od používateľa Marcel Vojčík
podľa STN 33 2000-5-52 článok 525 a tabuľka G52.1

úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a spotrebičom nesmie byť väčší, ako:

a) pri inštaláciách napájaných z verejnej siete
- svetelné okruhy - 3%
- iné okruhy - 5%

b) pri inštaláciách napájaných zo súkromného zdroja
- svetelné okruhy - 6%
- iné okruhy - 8%