uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S

Príspevok od užívateľa Marcel Vojčík » 29. Júla 2018, 21:43

zdravím
chcem sa opýtať, snažím sa dopátrať, v ktorej norme sa píše o nutnosti uzemnenia bodu rozdelenia PEN na PE
Ďakujem
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák

Užívateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S

Príspevok od užívateľa Daniel Urbanovič » 24. Januára 2022, 12:02

Nachádza sa to v STN 33 2000 4-41: 2019, Národná prílohe N4, obrázok N4.
Príloha N4 ako aj norma nehovorí o nutnosti, ale o možnosti. Nutnosť vyplýva z normy z iných článkov, podľa toho aké ochranné opatrenia budú použité v inštalácii (napríklad článok 411.4.5 alebo N2.4.1 o použití prúdového chrániča a vodiča PEN). Nutnosť/možnosť volí projektant v súlade s miestnymi podmienkami.
TNC-S.JPG
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh