Príspevok od užívateľa Michal Križan » 1. Júna 2017, 22:14

NN prípojka nového rodinného domu z elektromerového rozvádzača do rozvádzača domu je riešená káblom CYKY 5Cx10. Prechod z TN-C na TN-S je v elektromerovom rozvádzači. Dom ma riešené uzemnenie bleskozvodu strojeným základovým uzemňovačom.
Elektromerový rozvádzač umiestnený na okraji pozemku má svoje vlastné uzemnenie. Môžeme prepojiť v zemi tieto dva nezávislé uzemňovače ( uzemňovač elektromerového rozvádzača a uzemňovač domu), keď vzdialenosť medzi nimi je cca 5m?

Užívateľov profilový obrázok
Tibor Hanko
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 25. Februára 2017, 20:35
Bydlisko: Uhrovec
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Kontaktovať užívateľa:

Re: Spájanie uzemnení

Príspevok od užívateľa Tibor Hanko » 2. Júna 2017, 14:37

Spájaniu rôznych uzemňovacích sústav sa venuje národná príloha NA.4 v STN 33 2000-5-54.
V článku NA.4.4.2 sa uvádza, že uzemnenia bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa nemusia spájať ak je vzdialenosť v zemi medzi uzemneniami väčšia ako 5 m. Zároveň sa ale v článku NA.4.1 uvádza, že jednotlivé uzemňovače sa neovplyvňujú ak je ich vzdialenosť aspoň 20 m a v článku NA.4.3 sa uvádza, že ochranné uzemnenia navzájom dosiahnuteľných častí sa musia prepojiť.
Ja by som tie uzemnenia prepojil. Znížite odpor uzemnenia celej uzemňovacej sústavy.