Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.

Všetko k inštaláciám v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Moderátor: Marcel Vojčík

Užívateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.

Príspevok od užívateľa Daniel Urbanovič » 20. Novembra 2021, 10:43

Dobrý deň.
Prosím o radu ohľadom vypínania osvetlenia v plynovej kotolni STOP tlačidlom. STOP tlačidlo je umiestnené pri vstupných dverách, v kotolni je núdzové osvetlenie, kotolňa má vyšší výkon ako 100kW (VTZ). Musí sa toto osvetlenie vypínať STOP tlačidlom?
D.U.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh

Užívateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.

Príspevok od užívateľa Daniel Urbanovič » 6. Decembra 2021, 10:48

Podľa konzultácie s TI uverejňujem odpoveď:
Osvetlenie v kotolni nie je potrebné vypínať.
STN EN 60204-1 (33 2200) Dátum vydania: 01.12.2019 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky:
Článok:5.3.5 Nevypínateľné obvody
Odpájaciemu zariadeniu napájania nie je nevyhnutné vypínať tieto obvody:
- svetelné obvody napájané na osvetlenie pri údržbe alebo pri oprave
...
Ak sa nevypínteľné obvody nevypínajú odpájacím zariadením napájania:
- musia sa v blízkosti odpájačať napájania (vypínač) vhodne umiestniť trvalé výstražné značky s cieľom upozorniť na nebezpečenstvo
- do príručky na údržbu sa musí uviesť upozornenie
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh