Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Napísané: 15. Novembra 2021, 15:48
od používateľa Daniel Urbanovič
Dobrý deň,
je možné umiestniť elektromer a plynomer v jednom výklenku? Prípadne ako ďaleko by mali byť od seba? Ktoré technické predpisy toto riešia?
D.U.

Re: Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Napísané: 19. Novembra 2021, 22:06
od používateľa Marcel Vojčík
Dobrý večer prajem

rieši to norma STN 33 2130 v článku 4.6.5 - a podľa nej sa nesmú montovať do jedného výklenku a ani dva samostatné výklenky nad sebou nemožno považovať za dostatočné oddelenie

Re: Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Napísané: 20. Novembra 2021, 10:35
od používateľa Daniel Urbanovič
Ďakujem za odpoveď.