FI a počet ističov za nim

Off-topic

Moderátor: Marcel Vojčík

Marek Kucharčík
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 13. Júna 2021, 19:56
Povolanie: iné
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

FI a počet ističov za nim

Príspevok od používateľa Marek Kucharčík »

Ahojte kolegovia

Mal by som otazku ci je aj u nas na SK existuje novinka usmernenie tak ako v DE podla DIN VDE 0100-530 ,
Ze za jednym prudovym chranicom moze byt maximalne 6 isticov . Pevne verim ze si to prekladam spravne ..
Elektrika je zazrak doby uz ju len spravne pochopit
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 92
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: FI a počet ističov za nim

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

čo som sa ohľadom tohto zatiaľ dočítal, tak podľa STN 33 2000-1:2009 článok 314.1:
Každá inštalácia musí byť rozdelená do obvodov podľa potreby tak, aby sa znížila možnosť nežiadúceho vypínania prúdových chráničov RCD z dôvodu nadmerných prúdov prechádzajúcich vodičom PE, ktoré nie sú zapríčinené poruchou.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: FI a počet ističov za nim

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Upozorňujem aj na STN 33 2000 7-718 - zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti, kde v článku 718.559.101.1 je uvedené, že žiadny ICH nesmie chrániť viac ako jeden obvod, týka sa svetelných obvodov.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Marek Kucharčík
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 13. Júna 2021, 19:56
Povolanie: iné
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: FI a počet ističov za nim

Príspevok od používateľa Marek Kucharčík »

Dakujem pekne
Som rad ze ste ma uistili .
Ze to nieje u nas strikne ohranicene na 6 ale len na poziadavku instalacie.
Elektrika je zazrak doby uz ju len spravne pochopit
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 92
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: FI a počet ističov za nim

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

zdravím
ešte som k tejto téme našiel niečo v norme STN 33 2000-5-53:2017 a stať 531.3 Prúdové chrániče (RCD)
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák