Ahojte kolegovia chcem Vas velmi pekne poprosit o urcite nasmerovanie
Ci je vnutorna ochrana SPD nutna - povinna v kazdej novej instalacii.
Asi kazdy revizny technik v ramci OS sa odkazuje na STN 33 2000-5-534 2017 kapitola 534. Berie to automaticky a posudzuje umiestnenie atd...
Ako sa chovate vy ked pridete na vychodiskovu reviziu a podla projektovej instalacii SPD nema byt .
Ale ked si prebehnete analyzu rizik podla 62305-2 a vychadza ze by mala byt . Drzat sa projektu alebo... ako sa k tomu postavit ?
STN 33 2000-5-534 2017
Moderátor: Marcel Vojčík
-
- Príspevky: 5
- Dátum registrácie: 13. Júna 2021, 19:56
- Povolanie: iné
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
STN 33 2000-5-534 2017
Elektrika je zazrak doby uz ju len spravne pochopit
- Marcel Vojčík
- Príspevky: 93
- Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Povolanie: revízny technik
- Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Re: STN 33 2000-5-534 2017
zdravím Vás
skúste pozrieť STN 33 2000-4-443:2017
tam je metóda posudzovania rizík a teda aj nutnosti použitia zvodiča prepätia
skúste pozrieť STN 33 2000-4-443:2017
tam je metóda posudzovania rizík a teda aj nutnosti použitia zvodiča prepätia