Ahojte kolegovia chcem Vas velmi pekne poprosit o urcite nasmerovanie
Ci je vnutorna ochrana SPD nutna - povinna v kazdej novej instalacii.

Asi kazdy revizny technik v ramci OS sa odkazuje na STN 33 2000-5-534 2017 kapitola 534. Berie to automaticky a posudzuje umiestnenie atd...
Ako sa chovate vy ked pridete na vychodiskovu reviziu a podla projektovej instalacii SPD nema byt .
Ale ked si prebehnete analyzu rizik podla 62305-2 a vychadza ze by mala byt . Drzat sa projektu alebo... ako sa k tomu postavit ?
Elektrika je zazrak doby uz ju len spravne pochopit
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 93
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: STN 33 2000-5-534 2017

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

zdravím Vás
skúste pozrieť STN 33 2000-4-443:2017
tam je metóda posudzovania rizík a teda aj nutnosti použitia zvodiča prepätia
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá