Drevodom a 300mA prúdový chránič na vstupe

Diskusia k elektrotechnickým normám.

Moderátor: Marcel Vojčík

Vasiľ Puškár
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 30. Augusta 2017, 16:35
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Drevodom a 300mA prúdový chránič na vstupe

Príspevok od používateľa Vasiľ Puškár »

Dobrý deň, chcem sa opýtať aký predpis alebo norma určuje v drevodome inštalovať na vstupe 300mA prúdový chránič. Ďakujem
Martin Mazur
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 10. Apríla 2018, 14:44
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Drevodom a 300mA prúdový chránič na vstupe

Príspevok od používateľa Martin Mazur »

...objekty s horľavými látkami platí norma STN 33 2000-4-482/2001. Ochrana proti požiaru použitie prúdových chráničov do 300mA v špecif.prípadoch do 30mA
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 82
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Drevodom a 300mA prúdový chránič na vstupe

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

čítal som si tú normu, no povinnosť RCD je pre priestory s nebezpečenstvom požiaru podľa povahy spracúvaných alebo skladovaných materiálov.
odsek 482.1.7 písmeno a)

pre priestory s horľavými konštrukčnými materiálmi som túto povinnosť nenašiel

tak isto aj v norme STN 33 2000-4-42:2012 sa to tak rozdeľuje
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá