Bolo nájdených 82 zhôd

od používateľa Marcel Vojčík
11. Februára 2020, 14:45
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 29036

Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....

Nový spôsob ochrany - ochrana zaliatim v betóne
od používateľa Marcel Vojčík
28. Októbra 2019, 11:42
Fórum: Revízie
Téma: Meranie spojitosti a vyhodnotenie
Odpovedí: 0
Zobrazení: 11195

Meranie spojitosti a vyhodnotenie

Zdravím mám otázku ohľadom novej normy STN 33 2000-6:2018 a formuláru v prílohe G, kde je stĺpec pre vyhodnotenie spojitosti, je tam stĺpec 10 pre spojitosť R1+R2 a stĺpec pre spojitosť R2. Vie mi prosím niekto vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé odpory R1 a R2? Lebo nikde som sa o tom v norme nedočí...
od používateľa Marcel Vojčík
26. Augusta 2019, 09:18
Fórum: Ochrana pred bleskom
Téma: Príklady z praxe
Odpovedí: 6
Zobrazení: 22003

Re: Príklady z praxe

Ja tiež doložím názorný príklad z praxe, kde hneď vedľa bleskozvodu umiestnili kameru a nechali aj súbeh vedenia a zvodu
od používateľa Marcel Vojčík
1. Augusta 2019, 10:54
Fórum: Normy
Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Odpovedí: 11
Zobrazení: 25189

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

k 1.8.2019 nám vyšli štyri nové normy a jedna aktualizácia (všetko zatiaľ v angličtine), čo sa týka prístupu SEZ-KES STN-OnLine STN 33 2000-7-711 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky STN EN 50131-4 - Popl...
od používateľa Marcel Vojčík
3. Júla 2019, 19:50
Fórum: Normy
Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Odpovedí: 11
Zobrazení: 25189

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

k 1.7.2019 nám vyšli dve nové normy a jedna aktualizácia (všetko zatiaľ v angličtine), čo sa týka prístupu SEZ-KES STN-OnLine STN 33 2000-7-721 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových ka...
od používateľa Marcel Vojčík
26. Júna 2019, 17:57
Fórum: Normy
Téma: STN 33 2000-6:2018
Odpovedí: 0
Zobrazení: 11762

STN 33 2000-6:2018

stále aktuálne a málo v povedomí
prikladám link na stránku SEZ-KES
https://www.sez-kes.sk/aktuality/stn-33 ... KJEn6iSzDI
od používateľa Marcel Vojčík
11. Júna 2019, 14:51
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 29036

Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....

ďalšia kuriozita, ktorú vyrobili páni, ktorí murovali bytové jadro
na svetlá natiahnutý len dvojvodič, aj keď niektoré svetlá sú triedy II a farebné značenie vodičov do dobehového ventilátora
od používateľa Marcel Vojčík
1. Júna 2019, 19:55
Fórum: Normy
Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Odpovedí: 11
Zobrazení: 25189

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

tak a máme tu 1.6.2019 deň, kedy stratila platnosť stará norma na revízie STN 33 2000-6 z roku 2007 a od kedy platí už iba nová norma na revízie STN 33 2000-6 z roku 2018 podľa tejto novej normy na revízie sa už nebude len tak dať vyhotoviť kladná revízia na elektroinštaláciu bez riadneho projektu (...
od používateľa Marcel Vojčík
31. Mája 2019, 15:50
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 29036

WiFi bleskozvod

keď už žijeme v tej dobe bezdrôtového prenosu a aj nabíjania, tak prečo by aj bleskozvod nemal byť bezdrôtový?
od používateľa Marcel Vojčík
27. Mája 2019, 10:11
Fórum: Normy
Téma: STN 33 2000 5-54
Odpovedí: 5
Zobrazení: 18818

Re: STN 33 2000 5-54

STN 33 2000-5-54:2012 článok 544.1 Vodiče na ochranné pospájanie určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu svorku Vodiče na toto určené musia mať prierez minimálne polovicu z najhrubšieho ochranného uzemňovacieho vodiča v inštalácii a súčasne nesmú byť tenšie ako 6mm2 ale zároveň by nemali byť hrub...