Bolo nájdených 83 zhôd
- 17. Apríla 2023, 08:44
- Fórum: Voľná diskusia
- Téma: FI a počet ističov za nim
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 6698
Re: FI a počet ističov za nim
čo som sa ohľadom tohto zatiaľ dočítal, tak podľa STN 33 2000-1:2009 článok 314.1: Každá inštalácia musí byť rozdelená do obvodov podľa potreby tak, aby sa znížila možnosť nežiadúceho vypínania prúdových chráničov RCD z dôvodu nadmerných prúdov prechádzajúcich vodičom PE, ktoré nie sú zapríčinené po...
- 1. Apríla 2023, 21:25
- Fórum: Normy
- Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 25759
Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Dobrý deň prajem k 1.4.2023 vyšlo v STN OnLine pre SEZ-KES: - STN 33 2000-5-53 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia - STN EN 676/AC - Horáky na plynné palivá s ventilátorom - STN EN IEC 60079-25/AC (EN) - Výbušné at...
- 8. Marca 2023, 20:43
- Fórum: Akcie
- Téma: 54. konferencia - Bratislava 2023
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 5683
54. konferencia - Bratislava 2023
Dávam do pozornosti blížiacu sa 54. konferenciu elektrotechnikov Slovenska. Týmto by som chcel pozvať účastníkov aj na Diskusný večer, ktorý sa bude konať v stredu po konferencii v kongresovom centre Hotela Družba. https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti/54-konferencia-elektrotechnikov-slovenska-...
- 17. Septembra 2022, 23:16
- Fórum: Stane sa...
- Téma: Riesenie zabudovaneho zvodu vonkajsej ochrany
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 8351
Re: Riesenie zabudovaneho zvodu vonkajsej ochrany
otázka znie, išli podľa projektu alebo žiaden projekt nie je a išli podľa zaužívaných zvyklostí
- 11. Augusta 2022, 21:32
- Fórum: NN
- Téma: Náhodné vybavenie RDC
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 10106
Re: Náhodné vybavenie RDC
mne sa u jedného známeho sa tiež vypínal sám od seba centrálny RCD, po výmene už bolo všetko v poriadku a u zákazníka sa mi stalo, že sa samé od seba vypínali ističe, po tom, čo som ich vymenil za inú značku sa mi začal vypínať aj hlavný vypínač, tak som vymenil celú výzbroj rozvádzača a doteraz je ...
- 21. Júla 2022, 21:07
- Fórum: Stane sa...
- Téma: Elektroinštalácia v byte
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 13246
Re: Elektroinštalácia v byte
bežná prax - kábel do vypínača CYKY-J a potom prepáskovavanie modrého a zeleno-žltého čiernou páskou
a ešte k tomu to najlepšie, do ventilátora s časovým dobehom CYKY-J 3x1,5 a zeleno-žltý prepáskovaný na fázu spínanú z vypínača
a ešte k tomu to najlepšie, do ventilátora s časovým dobehom CYKY-J 3x1,5 a zeleno-žltý prepáskovaný na fázu spínanú z vypínača
- 6. Apríla 2022, 23:48
- Fórum: Revízie
- Téma: Kolaudácia prečerpávacia stanica ČOV
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 7003
Re: Kolaudácia prečerpávacia stanica ČOV
v prvom rade pochybila obec, že spustila do prevádzky zariadenie, ktoré nebolo zrevidované čo sa týka dokumentácie, tak toto by si mala obec riešiť asi súdne s realizátorom, lebo viem si predstaviť, že niekto vypracuje projekt skutočného vyhotovenia, ale kto sa podpíše pod výrobu rozvádzačov (výrobc...
- 1. Decembra 2021, 08:44
- Fórum: NN
- Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 9710
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
a ešte toto k téme: Áno je to možné za týchto podienok: – nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti – prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa – musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t....
- 1. Decembra 2021, 08:27
- Fórum: NN
- Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 9710
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
hlavný vypínač je prvok, ktorý má vedieť vypnúť maximálne odberné prúdy záťaže ale aj skratové prúdy pri poruche pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy n...
- 1. Decembra 2021, 08:11
- Fórum: NN
- Téma: Úbytok napätia
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 9282
Re: Úbytok napätia
podľa STN 33 2000-5-52 článok 525 a tabuľka G52.1 úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a spotrebičom nesmie byť väčší, ako: a) pri inštaláciách napájaných z verejnej siete - svetelné okruhy - 3% - iné okruhy - 5% b) pri inštaláciách napájaných zo súkromného zdroja - svetelné okruhy - 6% - iné o...