Bolo nájdených 82 zhôd

od používateľa Marcel Vojčík
1. Apríla 2023, 21:25
Fórum: Normy
Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Odpovedí: 11
Zobrazení: 22767

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Dobrý deň prajem k 1.4.2023 vyšlo v STN OnLine pre SEZ-KES: - STN 33 2000-5-53 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia - STN EN 676/AC - Horáky na plynné palivá s ventilátorom - STN EN IEC 60079-25/AC (EN) - Výbušné at...
od používateľa Marcel Vojčík
8. Marca 2023, 20:43
Fórum: Akcie
Téma: 54. konferencia - Bratislava 2023
Odpovedí: 1
Zobrazení: 4640

54. konferencia - Bratislava 2023

Dávam do pozornosti blížiacu sa 54. konferenciu elektrotechnikov Slovenska. Týmto by som chcel pozvať účastníkov aj na Diskusný večer, ktorý sa bude konať v stredu po konferencii v kongresovom centre Hotela Družba. https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti/54-konferencia-elektrotechnikov-slovenska-...
od používateľa Marcel Vojčík
17. Septembra 2022, 23:16
Fórum: Stane sa...
Téma: Riesenie zabudovaneho zvodu vonkajsej ochrany
Odpovedí: 1
Zobrazení: 6612

Re: Riesenie zabudovaneho zvodu vonkajsej ochrany

otázka znie, išli podľa projektu alebo žiaden projekt nie je a išli podľa zaužívaných zvyklostí
od používateľa Marcel Vojčík
11. Augusta 2022, 21:32
Fórum: NN
Téma: Náhodné vybavenie RDC
Odpovedí: 4
Zobrazení: 8889

Re: Náhodné vybavenie RDC

mne sa u jedného známeho sa tiež vypínal sám od seba centrálny RCD, po výmene už bolo všetko v poriadku a u zákazníka sa mi stalo, že sa samé od seba vypínali ističe, po tom, čo som ich vymenil za inú značku sa mi začal vypínať aj hlavný vypínač, tak som vymenil celú výzbroj rozvádzača a doteraz je ...
od používateľa Marcel Vojčík
21. Júla 2022, 21:07
Fórum: Stane sa...
Téma: Elektroinštalácia v byte
Odpovedí: 2
Zobrazení: 12041

Re: Elektroinštalácia v byte

bežná prax - kábel do vypínača CYKY-J a potom prepáskovavanie modrého a zeleno-žltého čiernou páskou
a ešte k tomu to najlepšie, do ventilátora s časovým dobehom CYKY-J 3x1,5 a zeleno-žltý prepáskovaný na fázu spínanú z vypínača
od používateľa Marcel Vojčík
6. Apríla 2022, 23:48
Fórum: Revízie
Téma: Kolaudácia prečerpávacia stanica ČOV
Odpovedí: 1
Zobrazení: 6129

Re: Kolaudácia prečerpávacia stanica ČOV

v prvom rade pochybila obec, že spustila do prevádzky zariadenie, ktoré nebolo zrevidované čo sa týka dokumentácie, tak toto by si mala obec riešiť asi súdne s realizátorom, lebo viem si predstaviť, že niekto vypracuje projekt skutočného vyhotovenia, ale kto sa podpíše pod výrobu rozvádzačov (výrobc...
od používateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:44
Fórum: NN
Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Odpovedí: 2
Zobrazení: 8792

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

a ešte toto k téme: Áno je to možné za týchto podienok: – nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti – prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa – musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t....
od používateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:27
Fórum: NN
Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Odpovedí: 2
Zobrazení: 8792

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

hlavný vypínač je prvok, ktorý má vedieť vypnúť maximálne odberné prúdy záťaže ale aj skratové prúdy pri poruche pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy n...
od používateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:11
Fórum: NN
Téma: Úbytok napätia
Odpovedí: 2
Zobrazení: 8367

Re: Úbytok napätia

podľa STN 33 2000-5-52 článok 525 a tabuľka G52.1 úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a spotrebičom nesmie byť väčší, ako: a) pri inštaláciách napájaných z verejnej siete - svetelné okruhy - 3% - iné okruhy - 5% b) pri inštaláciách napájaných zo súkromného zdroja - svetelné okruhy - 6% - iné o...
od používateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:03
Fórum: NN
Téma: Úbytok napätia
Odpovedí: 2
Zobrazení: 8367

Re: Úbytok napätia

podľa STN 33 2130 článok 4.7.3 a) úbytok napätia medzi prípojkovou skriňou a rozvádzačom za elektromerom - u svetelného a zmiešaného odberu - 2% - u iného, než svetelného odberu - 3% b) úbytok napätia medzi rozvádzačom za elektromerom a spotrebičom - u svetelných vývodov - 2% - u varičoch a výhrevný...