Bolo nájdených 82 zhôd

od používateľa Marcel Vojčík
9. Novembra 2020, 11:12
Fórum: Revízie
Téma: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Odpovedí: 7
Zobrazení: 14425

Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí

Neviem kde ste sa dočítali o tomto: "Voda z iného zdroja ako z dažďa"
ja tam vidím iba Voda
od používateľa Marcel Vojčík
5. Novembra 2020, 10:16
Fórum: Revízie
Téma: kusová skúška BDO
Odpovedí: 3
Zobrazení: 10934

Re: kusová skúška BDO

Podľa STN EN 61439-1:2012 sa robí skúška výdržným napätím sieťovej frekvencie podľa článkov 10.9.2 a 9.1.2 to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 8 skúšobné napätie 1890Vac sieťovej frekvencie s výdržným prúdom aspoň 200mA a sa robí skúška impulzným výdržným napätím podľa článkov ...
od používateľa Marcel Vojčík
5. Novembra 2020, 07:18
Fórum: Revízie
Téma: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Odpovedí: 7
Zobrazení: 14425

Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí

Dobrý deň prajem Hľadal som vo vyhláške a jej novelách a v norme ohľadom dažďa ako AD1, ale nič podobné som nenašiel. Pozeral som STN 33 2000-5-51:2010 a na strane 31 tabuľka NZA.1 pre AD3 stanovuje toto: "Dažďové prehánky - voda padajúca pod uhlom do 60° od zvislice" S pozdravom Marcel Vo...
od používateľa Marcel Vojčík
10. Júla 2020, 19:12
Fórum: NN
Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
Odpovedí: 3
Zobrazení: 17973

Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN

A rozvádzač nie je náhodou súčasťou pevnej inštalácie?
Veď pevná inštalácia nie sú len káble, ale aj ostatné prístroje a zariadenia (zásuvky, vypínače, svetlá, rozvádzače)
od používateľa Marcel Vojčík
5. Júla 2020, 16:35
Fórum: NN
Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
Odpovedí: 3
Zobrazení: 17973

Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN

STN 33 2000-5-54 článok 543.4.1 hovorí o minimálnom priereze vodiča PEN. 10mm² pre Cu jadro a 16mm² pre Al jadro. Je to stanovené nie kvôli zaťažiteľnosti ale z mechanického hľadiska.
od používateľa Marcel Vojčík
22. Júna 2020, 22:05
Fórum: Revízie
Téma: Interval medzi reviziami
Odpovedí: 1
Zobrazení: 7639

Re: Interval medzi reviziami

bohužiaľ, pokiaľ ani projektant v projekte nedefinuje interval opakovanej OPaOS, tak jedine tých 5 rokov ostáva

jedine čo môžete je, že odporučíte kratší interval z dôvodu 4 zmennej prevádzky a niečo odbodné
od používateľa Marcel Vojčík
5. Mája 2020, 07:27
Fórum: Normy
Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Odpovedí: 11
Zobrazení: 24346

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

k 1.5.2020 nám vyšla nová norma v jazyku slovenskom STN EN 60947-2 - Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia Časť 2: Ističe
a oprava O1 normy STN 33 2000-4-41 z roku 2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - Oprava 1
od používateľa Marcel Vojčík
28. Marca 2020, 09:58
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 27973

keď Vám dôjde CYKY kábel

Keď Vám dôjde CYKY kábel, tak sa dá použiť aj sterero audio kábel
tienenie sa zapojí na N svorku a oba signálne sa zapoja spolu na fázu
čo tam po tom, že je to na horľavom podklade, hlavná vec, že svetlo svieti
od používateľa Marcel Vojčík
26. Februára 2020, 21:04
Fórum: Revízie
Téma: meranie osvetlenia
Odpovedí: 1
Zobrazení: 8332

meranie osvetlenia

Zdravím

mám otázku na kompetentných
môžem ja ako revízny technik VTZ-E E2-A robiť revíziu a teda merania intenzity osvetlenia vystaviť o tom revíznu správu?

vďaka
od používateľa Marcel Vojčík
11. Februára 2020, 15:28
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 27973

Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....

pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku