Neviem kde ste sa dočítali o tomto: "Voda z iného zdroja ako z dažďa"
ja tam vidím iba Voda
Bolo nájdených 82 zhôd
- 9. Novembra 2020, 11:12
- Fórum: Revízie
- Téma: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 14640
- 5. Novembra 2020, 10:16
- Fórum: Revízie
- Téma: kusová skúška BDO
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 11128
Re: kusová skúška BDO
Podľa STN EN 61439-1:2012 sa robí skúška výdržným napätím sieťovej frekvencie podľa článkov 10.9.2 a 9.1.2 to jest pre napäťovú sústavu 3x 230/400V je podľa tabuľky 8 skúšobné napätie 1890Vac sieťovej frekvencie s výdržným prúdom aspoň 200mA a sa robí skúška impulzným výdržným napätím podľa článkov ...
- 5. Novembra 2020, 07:18
- Fórum: Revízie
- Téma: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 14640
Re: Správne určenie vplyvu AD vo vonkajšom prostredí
Dobrý deň prajem Hľadal som vo vyhláške a jej novelách a v norme ohľadom dažďa ako AD1, ale nič podobné som nenašiel. Pozeral som STN 33 2000-5-51:2010 a na strane 31 tabuľka NZA.1 pre AD3 stanovuje toto: "Dažďové prehánky - voda padajúca pod uhlom do 60° od zvislice" S pozdravom Marcel Vo...
- 10. Júla 2020, 19:12
- Fórum: NN
- Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 18185
Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
A rozvádzač nie je náhodou súčasťou pevnej inštalácie?
Veď pevná inštalácia nie sú len káble, ale aj ostatné prístroje a zariadenia (zásuvky, vypínače, svetlá, rozvádzače)
Veď pevná inštalácia nie sú len káble, ale aj ostatné prístroje a zariadenia (zásuvky, vypínače, svetlá, rozvádzače)
- 5. Júla 2020, 16:35
- Fórum: NN
- Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 18185
Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
STN 33 2000-5-54 článok 543.4.1 hovorí o minimálnom priereze vodiča PEN. 10mm² pre Cu jadro a 16mm² pre Al jadro. Je to stanovené nie kvôli zaťažiteľnosti ale z mechanického hľadiska.
- 22. Júna 2020, 22:05
- Fórum: Revízie
- Téma: Interval medzi reviziami
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 7834
Re: Interval medzi reviziami
bohužiaľ, pokiaľ ani projektant v projekte nedefinuje interval opakovanej OPaOS, tak jedine tých 5 rokov ostáva
jedine čo môžete je, že odporučíte kratší interval z dôvodu 4 zmennej prevádzky a niečo odbodné
jedine čo môžete je, že odporučíte kratší interval z dôvodu 4 zmennej prevádzky a niečo odbodné
- 5. Mája 2020, 07:27
- Fórum: Normy
- Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 24942
Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
k 1.5.2020 nám vyšla nová norma v jazyku slovenskom STN EN 60947-2 - Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia Časť 2: Ističe
a oprava O1 normy STN 33 2000-4-41 z roku 2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - Oprava 1
a oprava O1 normy STN 33 2000-4-41 z roku 2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - Oprava 1
- 28. Marca 2020, 09:58
- Fórum: Stane sa...
- Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 28734
keď Vám dôjde CYKY kábel
Keď Vám dôjde CYKY kábel, tak sa dá použiť aj sterero audio kábel
tienenie sa zapojí na N svorku a oba signálne sa zapoja spolu na fázu
čo tam po tom, že je to na horľavom podklade, hlavná vec, že svetlo svieti
tienenie sa zapojí na N svorku a oba signálne sa zapoja spolu na fázu
čo tam po tom, že je to na horľavom podklade, hlavná vec, že svetlo svieti
- 26. Februára 2020, 21:04
- Fórum: Revízie
- Téma: meranie osvetlenia
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 8538
meranie osvetlenia
Zdravím
mám otázku na kompetentných
môžem ja ako revízny technik VTZ-E E2-A robiť revíziu a teda merania intenzity osvetlenia vystaviť o tom revíznu správu?
vďaka
mám otázku na kompetentných
môžem ja ako revízny technik VTZ-E E2-A robiť revíziu a teda merania intenzity osvetlenia vystaviť o tom revíznu správu?
vďaka
- 11. Februára 2020, 15:28
- Fórum: Stane sa...
- Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 28734
Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....
pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku