Bolo nájdených 82 zhôd

od používateľa Marcel Vojčík
20. Mája 2019, 09:16
Fórum: Normy
Téma: STN EN 60445:2018
Odpovedí: 6
Zobrazení: 19514

Re: STN EN 60445:2018

Keďže norma nestanovuje označenie spoločného vodiča pre jednosmernú aj striedavú sústavu, je dosť ťažké sa rozhodnúť, ako to označiť.
To GND slúži k čomu?
Ja by som označil ten vodič svetlomodrou farbou a označil ako stredný vodič M.
od používateľa Marcel Vojčík
19. Mája 2019, 17:38
Fórum: Normy
Téma: STN EN 60445:2018
Odpovedí: 6
Zobrazení: 19514

Re: STN EN 60445:2018

Vodiče pre striedavú sústavu sa označujú čiernou, hnedou alebo šedou farbou. A to platí aj pre 24VAC.
Kombinovaný vodič som nikde nevidel predpísaný, ako ho označovať.

P.S.: tá schéma je dosť chaoticky nakredlená. Napríklad z hornej PE zberne ide istič.
od používateľa Marcel Vojčík
19. Mája 2019, 12:19
Fórum: Normy
Téma: STN 33 2000 5-54
Odpovedí: 5
Zobrazení: 19064

Re: STN 33 2000 5-54

V hlavnom rozvádzači je predpokladám zvodič prepätia, ktorý by mal byť zvedený ZŽ vodičom aspoň 16mm2 na HUS/HUP.
od používateľa Marcel Vojčík
26. Apríla 2019, 15:16
Fórum: Vyhlášky a nariadenia
Téma: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Odpovedí: 2
Zobrazení: 16468

Re: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Vo vyhláške v prílohe 11 sa osvedčenie na revízneho technika rozdeľuje podľa poznámky 2 na: - RT objektov triedy A - RT objektov triedy B - RT objektov triedy B1. Kde sa viac dočítam o tomto rozdelení objektov do tried? Keď sa projektuje stavba, ktorá časť to definuje? Časť elektro alebo časť plyn a...
od používateľa Marcel Vojčík
24. Apríla 2019, 20:00
Fórum: Normy
Téma: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
Odpovedí: 6
Zobrazení: 17660

Re: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku

Tak potom ako chcete riešiť revíziu bez projektu skutočného vyhotovenia spolu s protokolom o určení vonkajších vplyvov?

P.S.: norma STN 33 2000-7-702 popisuje bazény a fontány.
od používateľa Marcel Vojčík
24. Apríla 2019, 08:24
Fórum: Normy
Téma: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
Odpovedí: 6
Zobrazení: 17660

Re: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku

Predpokladám že toto riamo nebude riešiť žiadna norma. Treba brať do úvahy prostredie a podľa toho riešiť protokol o určení vonkajších vplyvov a v projekte navrhnúť na to vhodné zariadenia (trvalé ponorenie, napájanie SELV, atď).
Ide len čisto o rybník alebo sa tam budú kúpať aj ľudia?
od používateľa Marcel Vojčík
11. Apríla 2019, 18:58
Fórum: Revízie
Téma: Kuchyňa ako VTZ E skupina A?
Odpovedí: 2
Zobrazení: 11286

Re: Kuchyňa ako VTZ E skupina A?

Bez dokumentácie v takomto zariadení by som osobne nerevidoval nič. Ani ten jeden doplnený vývod do kuchyne.
od používateľa Marcel Vojčík
11. Apríla 2019, 16:17
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 29485

Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....

čo sa stane, keď do kuchyne natiahnete iba jeden kábel, na ktorý potom zapojíte rúru, varnú dosku a myčku a aby Vám to stále nevyhadzovalo istič, tak tam dáte namiesto B16A silnejší B20A aby sa dalo aj v rúre piecť a aj na doske variť a keď máte málo zásuviek, tak si ešte aj predlžovák zapojíte do t...
od používateľa Marcel Vojčík
11. Apríla 2019, 15:40
Fórum: Akcie
Téma: 50. konferencia - Bratislava 2019 - jubilejna
Odpovedí: 0
Zobrazení: 15592

50. konferencia - Bratislava 2019 - jubilejna

pridávam sem foto z jubilejnej 50. konferencie

s pozdravom Marcel Vojčík
od používateľa Marcel Vojčík
3. Decembra 2018, 21:40
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 12
Zobrazení: 29485

Haluze, blbosti, kuriozity .....

takto majú zapojené osvetlenie v jednom nemenovanom penzióne v Bardejove