Keďže norma nestanovuje označenie spoločného vodiča pre jednosmernú aj striedavú sústavu, je dosť ťažké sa rozhodnúť, ako to označiť.
To GND slúži k čomu?
Ja by som označil ten vodič svetlomodrou farbou a označil ako stredný vodič M.
Bolo nájdených 82 zhôd
- 20. Mája 2019, 09:16
- Fórum: Normy
- Téma: STN EN 60445:2018
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 19514
- 19. Mája 2019, 17:38
- Fórum: Normy
- Téma: STN EN 60445:2018
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 19514
Re: STN EN 60445:2018
Vodiče pre striedavú sústavu sa označujú čiernou, hnedou alebo šedou farbou. A to platí aj pre 24VAC.
Kombinovaný vodič som nikde nevidel predpísaný, ako ho označovať.
P.S.: tá schéma je dosť chaoticky nakredlená. Napríklad z hornej PE zberne ide istič.
Kombinovaný vodič som nikde nevidel predpísaný, ako ho označovať.
P.S.: tá schéma je dosť chaoticky nakredlená. Napríklad z hornej PE zberne ide istič.
- 19. Mája 2019, 12:19
- Fórum: Normy
- Téma: STN 33 2000 5-54
- Odpovedí: 5
- Zobrazení: 19064
Re: STN 33 2000 5-54
V hlavnom rozvádzači je predpokladám zvodič prepätia, ktorý by mal byť zvedený ZŽ vodičom aspoň 16mm2 na HUS/HUP.
- 26. Apríla 2019, 15:16
- Fórum: Vyhlášky a nariadenia
- Téma: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 16468
Re: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Vo vyhláške v prílohe 11 sa osvedčenie na revízneho technika rozdeľuje podľa poznámky 2 na: - RT objektov triedy A - RT objektov triedy B - RT objektov triedy B1. Kde sa viac dočítam o tomto rozdelení objektov do tried? Keď sa projektuje stavba, ktorá časť to definuje? Časť elektro alebo časť plyn a...
- 24. Apríla 2019, 20:00
- Fórum: Normy
- Téma: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 17660
Re: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
Tak potom ako chcete riešiť revíziu bez projektu skutočného vyhotovenia spolu s protokolom o určení vonkajších vplyvov?
P.S.: norma STN 33 2000-7-702 popisuje bazény a fontány.
P.S.: norma STN 33 2000-7-702 popisuje bazény a fontány.
- 24. Apríla 2019, 08:24
- Fórum: Normy
- Téma: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 17660
Re: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
Predpokladám že toto riamo nebude riešiť žiadna norma. Treba brať do úvahy prostredie a podľa toho riešiť protokol o určení vonkajších vplyvov a v projekte navrhnúť na to vhodné zariadenia (trvalé ponorenie, napájanie SELV, atď).
Ide len čisto o rybník alebo sa tam budú kúpať aj ľudia?
Ide len čisto o rybník alebo sa tam budú kúpať aj ľudia?
- 11. Apríla 2019, 18:58
- Fórum: Revízie
- Téma: Kuchyňa ako VTZ E skupina A?
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 11286
Re: Kuchyňa ako VTZ E skupina A?
Bez dokumentácie v takomto zariadení by som osobne nerevidoval nič. Ani ten jeden doplnený vývod do kuchyne.
- 11. Apríla 2019, 16:17
- Fórum: Stane sa...
- Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 29485
Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....
čo sa stane, keď do kuchyne natiahnete iba jeden kábel, na ktorý potom zapojíte rúru, varnú dosku a myčku a aby Vám to stále nevyhadzovalo istič, tak tam dáte namiesto B16A silnejší B20A aby sa dalo aj v rúre piecť a aj na doske variť a keď máte málo zásuviek, tak si ešte aj predlžovák zapojíte do t...
- 11. Apríla 2019, 15:40
- Fórum: Akcie
- Téma: 50. konferencia - Bratislava 2019 - jubilejna
- Odpovedí: 0
- Zobrazení: 15592
50. konferencia - Bratislava 2019 - jubilejna
pridávam sem foto z jubilejnej 50. konferencie
s pozdravom Marcel Vojčík
s pozdravom Marcel Vojčík
- 3. Decembra 2018, 21:40
- Fórum: Stane sa...
- Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 29485
Haluze, blbosti, kuriozity .....
takto majú zapojené osvetlenie v jednom nemenovanom penzióne v Bardejove