Na tomto linku sú odkazy na zákony týkajúce sa ochranných pásiem líniových vedení:
https://www.sez-kes.sk/predpisy?kategoria=0306
Bolo nájdených 18 zhôd
- 17. Apríla 2023, 15:26
- Fórum: Projekty
- Téma: Ochranne pásma
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 12526
- 17. Apríla 2023, 15:24
- Fórum: Voľná diskusia
- Téma: FI a počet ističov za nim
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 8229
Re: FI a počet ističov za nim
Upozorňujem aj na STN 33 2000 7-718 - zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti, kde v článku 718.559.101.1 je uvedené, že žiadny ICH nesmie chrániť viac ako jeden obvod, týka sa svetelných obvodov.
- 12. Júla 2022, 23:25
- Fórum: PBS
- Téma: Káble do hohorľavého podkladu.
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 19729
Káble do hohorľavého podkladu.
Ktoré káble možno inštalovať na a do horľavého podkladu?
V STN 33 2312 v článku 4.1.7 sú všeliake skúšky pre výrobkové normy, niektoré z nich som nešiel, niektoré sú už zrušené, a ešte som našiel aj úplne iné normy... ťažko sa v tom vyznať.
Ako sa v tom zorientovať?
V STN 33 2312 v článku 4.1.7 sú všeliake skúšky pre výrobkové normy, niektoré z nich som nešiel, niektoré sú už zrušené, a ešte som našiel aj úplne iné normy... ťažko sa v tom vyznať.
Ako sa v tom zorientovať?
- 4. Júla 2022, 18:34
- Fórum: Normy
- Téma: Tematický zoznam noriem
- Odpovedí: 0
- Zobrazení: 8870
Tematický zoznam noriem
Na stránke SEZ-KES bola spustená služba umožňujúca vyhľadávať tematicky príbuzné STN.
https://www.sez-kes.sk/normy
Vyskúšajte a napíšte svoje postrehy.
https://www.sez-kes.sk/normy
Vyskúšajte a napíšte svoje postrehy.
- 11. Júna 2022, 12:05
- Fórum: Normy
- Téma: Slovenčina v Technických normách
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 21723
Re: Slovenčina v Technických normách
Niektorí členovia SEZ-KES pracujú v technických komisiách (TK), niektorí v rade pre technickú normalizáciu (RTN), iní sa podieľajú na prekladoch a pripomienkovaní noriem, ďalší na komunikácii s UNMS... vo svojom voľnom čase, typicky bez honoráru, prípadne za odmenu, ktorá by sa dala nazvať viac &quo...
- 23. Mája 2022, 23:19
- Fórum: Ochrana pred bleskom
- Téma: Izolovaný bleskozvod vs. aktívny bleskozvod
- Odpovedí: 0
- Zobrazení: 10439
Izolovaný bleskozvod vs. aktívny bleskozvod
Existujú dva výrobné podniky, dvoch majiteľov, vzájomne prepojené spojovacou chodbou. Budovy sú kovové opláštené sendviče, spojovacia chodba rovnako, navyše s prepojením elektro a SHZ. Spojovacia chodba slúži na vzájomné zásobovanie. Podnik 1 má klasický bleskozvod, ale vzhľadom na možný výbuch a ci...
- 24. Januára 2022, 12:02
- Fórum: NN
- Téma: uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 21919
Re: uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S
Nachádza sa to v STN 33 2000 4-41: 2019, Národná prílohe N4, obrázok N4. Príloha N4 ako aj norma nehovorí o nutnosti, ale o možnosti. Nutnosť vyplýva z normy z iných článkov, podľa toho aké ochranné opatrenia budú použité v inštalácii (napríklad článok 411.4.5 alebo N2.4.1 o použití prúdového chráni...
- 6. Decembra 2021, 11:15
- Fórum: Projekty
- Téma: Vonkajšie vedenia
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 7839
Re: Vonkajšie vedenia
Hľadal som... hľadal, a tuto je to: 532 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohy...
- 6. Decembra 2021, 10:48
- Fórum: Ex
- Téma: Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.
- Odpovedí: 1
- Zobrazení: 9039
Re: Vypínanie osvetlenia STOP tlačidlom v kotolni.
Podľa konzultácie s TI uverejňujem odpoveď: Osvetlenie v kotolni nie je potrebné vypínať. STN EN 60204-1 (33 2200) Dátum vydania: 01.12.2019 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky: Článok:5.3.5 Nevypínateľné obvody Odpájaciemu zariadeniu napájani...
- 29. Novembra 2021, 17:46
- Fórum: NN
- Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 10892
Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Dobrý deň,
je možné použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač?
je možné použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač?