Re: STN 33 2000 5-54

Správne uvádzate, že na ochranné pospájanie norma nevyžaduje vodič väčší ako 25 mm2. Ak je ku stroju prívod 5x25, tak stačí aj H07V-K 16mm2, ale ak je prívod 5x70, tak treba H07V-K 25 mm2. Pre zjednodušenie je dobré všeobecne v priemysle používať na pospájanie prierez 25 mm2 na všetko - nemusíte roz...
od užívateľa Tibor Hanko
13. Mája 2019, 19:36
Fórum: Normy
Téma: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku
Odpovedí: 5
Zobrazení: 614

Re: norma riesiaca elektroinštaláciu v rybníku

Ono niekedy je to otočenie sa na päte bezpečnejšie, hlavne pre revízneho technika. Ja sa čudujem jednej veci. Normy sú nezáväzné (ale platné) a hľadáme riešenia ako to prispôsobiť norme (samozrejme uznávam riešenia opísané v normách a riadim sa nimi), no na druhej strane úplne kašleme na zákonné pov...
od užívateľa Tibor Hanko
4. Mája 2019, 20:15
Fórum: Vyhlášky a nariadenia
Téma: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1765

Re: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Popis a vysvetlenie je priamo v prílohe 11 vyhlášky: skupiny: E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu, E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu, E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač, E5 – elektrická prípojka nn. triedy: A – objekt bez nebe...
od užívateľa Tibor Hanko
4. Mája 2019, 14:40
Fórum: Slaboprúd
Téma: Potreba oprávnenia
Odpovedí: 1
Zobrazení: 614

Re: Potreba oprávnenia

Tvrdenie technika BOZP je podľa mňa nesprávne, zavádzajúce a nebezpečné. Rozvádzače nn musia byť vyrobené podľa súboru STN EN 61439 a posudzujú sa podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. a musia byť v zhode aj s nariadením vlády SR č. 148/2016 o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používan...
od užívateľa Tibor Hanko
18. Decembra 2018, 10:27
Fórum: Legislatíva
Téma: Legislatíva ohľadom rozvádzačov
Odpovedí: 1
Zobrazení: 1109

Re: Legislatíva ohľadom rozvádzačov

Nový súboru noriem STN EN 61439 zaviedol dve kategórie výrobcov rozvádzačov: Pôvodný výrobca a Výrobca rozvádzača. Zjednodušene povedané pôvodný výrobca je veľká firma, ktorá vyrába prázdne rozvodnice, ističe a ostatné prvky. Výrobca rozvádzača je ten, čo ich skladá a preberá zodpovednosť za konkrét...
od užívateľa Tibor Hanko
16. Októbra 2018, 13:39
Fórum: Akcie
Téma: 49. konferencia - Poprad 2018
Odpovedí: 0
Zobrazení: 813

49. konferencia - Poprad 2018

SEZ-KES organizuje 49. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v Poprade v dňoch 7. a 8. 11. 2018, v zasadačke Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 280/3. Program 49. konferencie je určený pre: – pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike – r...
od užívateľa Tibor Hanko
16. Júla 2018, 10:57
Fórum: Projekty
Téma: Aký program na projektovanie elektro?
Odpovedí: 3
Zobrazení: 2594

Re: Aký program na projektovanie elektro?

Ja používam SchémataCAD.
Je to samostatný program nezávislý na AutoCADe. Jednoduché ovládanie, nenáročný na PC.
Používa vlastný formát súborov, ale nemá problém s importom/exportom do dwg, dxf.
od užívateľa Tibor Hanko
20. Decembra 2017, 01:19
Fórum: Revízie
Téma: Revízia alebo OPaOS?
Odpovedí: 1
Zobrazení: 2242

Re: Revízia alebo OPaOS?

Výraz revízia sa vyskytuje v normách, odborná prehliadka a odborná skúška zasa v legislatívnych predpisoch. Významovo je to to isté.
Keďže zákony, vyhlášky a nariadenia vlády sú právne nad normami treba používať termín "Odborná prehliadka a odborná skúška".
od užívateľa Tibor Hanko
20. Decembra 2017, 00:54
Fórum: Vyhlášky a nariadenia
Téma: Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1765

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a kto...