Bolo nájdených 39 zhôd

od užívateľa Marcel Vojčík
10. Júla 2020, 19:12
Fórum: Elektrofórum
Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
Odpovedí: 3
Zobrazení: 1646

Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN

A rozvádzač nie je náhodou súčasťou pevnej inštalácie?
Veď pevná inštalácia nie sú len káble, ale aj ostatné prístroje a zariadenia (zásuvky, vypínače, svetlá, rozvádzače)
od užívateľa Marcel Vojčík
5. Júla 2020, 16:35
Fórum: Elektrofórum
Téma: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN
Odpovedí: 3
Zobrazení: 1646

Re: JOP rozvodnice bytovka - drôtovanie PEN

STN 33 2000-5-54 článok 543.4.1 hovorí o minimálnom priereze vodiča PEN. 10mm² pre Cu jadro a 16mm² pre Al jadro. Je to stanovené nie kvôli zaťažiteľnosti ale z mechanického hľadiska.
od užívateľa Marcel Vojčík
22. Júna 2020, 22:05
Fórum: Revízie
Téma: Interval medzi reviziami
Odpovedí: 1
Zobrazení: 330

Re: Interval medzi reviziami

bohužiaľ, pokiaľ ani projektant v projekte nedefinuje interval opakovanej OPaOS, tak jedine tých 5 rokov ostáva

jedine čo môžete je, že odporučíte kratší interval z dôvodu 4 zmennej prevádzky a niečo odbodné
od užívateľa Marcel Vojčík
5. Mája 2020, 07:27
Fórum: Normy
Téma: Normy - nové, zmeny, aktualizácie
Odpovedí: 7
Zobrazení: 2532

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

k 1.5.2020 nám vyšla nová norma v jazyku slovenskom STN EN 60947-2 - Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia Časť 2: Ističe
a oprava O1 normy STN 33 2000-4-41 z roku 2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - Oprava 1
od užívateľa Marcel Vojčík
28. Marca 2020, 09:58
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 11
Zobrazení: 3283

keď Vám dôjde CYKY kábel

Keď Vám dôjde CYKY kábel, tak sa dá použiť aj sterero audio kábel
tienenie sa zapojí na N svorku a oba signálne sa zapoja spolu na fázu
čo tam po tom, že je to na horľavom podklade, hlavná vec, že svetlo svieti
od užívateľa Marcel Vojčík
26. Februára 2020, 21:04
Fórum: Revízie
Téma: meranie osvetlenia
Odpovedí: 1
Zobrazení: 454

meranie osvetlenia

Zdravím

mám otázku na kompetentných
môžem ja ako revízny technik VTZ-E E2-A robiť revíziu a teda merania intenzity osvetlenia vystaviť o tom revíznu správu?

vďaka
od užívateľa Marcel Vojčík
11. Februára 2020, 15:28
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 11
Zobrazení: 3283

Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....

pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku
od užívateľa Marcel Vojčík
11. Februára 2020, 14:45
Fórum: Stane sa...
Téma: Haluze, blbosti, kuriozity .....
Odpovedí: 11
Zobrazení: 3283

Re: Haluze, blbosti, kuriozity .....

Nový spôsob ochrany - ochrana zaliatim v betóne
od užívateľa Marcel Vojčík
28. Októbra 2019, 11:42
Fórum: Revízie
Téma: Meranie spojitosti a vyhodnotenie
Odpovedí: 0
Zobrazení: 733

Meranie spojitosti a vyhodnotenie

Zdravím mám otázku ohľadom novej normy STN 33 2000-6:2018 a formuláru v prílohe G, kde je stĺpec pre vyhodnotenie spojitosti, je tam stĺpec 10 pre spojitosť R1+R2 a stĺpec pre spojitosť R2. Vie mi prosím niekto vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé odpory R1 a R2? Lebo nikde som sa o tom v norme nedočí...
od užívateľa Marcel Vojčík
26. Augusta 2019, 09:18
Fórum: Ochrana pred bleskom
Téma: Príklady z praxe
Odpovedí: 6
Zobrazení: 3470

Re: Príklady z praxe

Ja tiež doložím názorný príklad z praxe, kde hneď vedľa bleskozvodu umiestnili kameru a nechali aj súbeh vedenia a zvodu